我現在想把QJ71C24N-R2的兩個通訊口都用起來(獨立),第一個通道跟我的通訊的設備已連上,而第二個通訊口始終連不上(通訊口未壞),有哪位大俠知道怎么回事,或者有這方面的案例或資料能否看哈!謝謝了
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 11051 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-11-21
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 00:13
要設定QJ71C24N-R2通訊模塊的通訊參數才可以 給個例子程序我刪掉了部分 用GX-WORKS做的  連2臺松下PV200畫像處理器
附件: 新建文件夾 (2).rar (160 K) 下載次數:208