蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 20:06
      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 20:56
引用
引用第7樓wqh清風于2012-04-23 22:04發表的  :



160KW抽風機滿負荷電流約為310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相電流只有140A左右,加上起動電流頂多也200A多點吧!再說國標的120銅芯線滿載也不止240A,怎么也能達到280A左右。

菜鳥
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-25 11:20
引用
引用第22樓李想于2012-04-24 21:42發表的  :
120銅線載流量將近310A,抽風機電機負載率只有額定功率的一半,你說能用嗎

說話不要這么絕對,誰說抽風機電機負載率只有額定功率的一半!!