電路中最大電流是2000A ,我用的是2500/5的電流互感器,而電流表用的是2000/5的。現能否不更換電流表而只改變電流表的刻度把2000改為2500。這樣我測出來的值是否和實際值是一樣的?   感謝各位!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 16:16
完全可以。
2500/5 的電流互感器,是把實際2500A的電流轉換成5A供表指示,而2000/5的電流表得到5A的電流也到滿度值,雖然刻度時2000A,但實際電流是2500A,所以把滿刻度改成2500A即可顯示實際電流。