       用三菱FR-E540變頻器和三菱MR-J2S伺服器,組成速度控制系統。變頻和伺服器分別用兩個模擬電壓調定控制速度,變頻輸出頻率調節范圍:28HZ-50HZ,伺服電機速度調節范圍:600-1200轉/分。變頻和伺服器都設定加速時間20秒、減速時間4秒。實際應用時,在變頻和伺服的同步起動,在都調節到速度高時,精確同步基本正常。但是在停止時,調到高速時的同步停止,和調到低速時的同步停止,完全不一樣。該如何解決調到高速時和調到低速時,同步精確停止的一致性呢?哪位高手、老大指點一二,多謝了!
虹橋紡機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 331 點
下載積分: 996 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2006-12-09
最后登錄: 2022-03-23
查看虹橋紡機的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-18 20:44
好主意。具體如何實現呢?老大請指點迷津。