三菱GT1055連接三菱FX1N
gtd3

觸摸屏上 數值輸入 選擇數據類型 為  實數
它會把浮點數寫入 plc   
結果  FX1N  沒有指令把  浮點數轉回  BIN 整數
觸摸屏上 數值輸入 選擇數據類型 為  BIN32 時
你輸入值小數點后一概無效
tqtji
tqtji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 145 點
下載積分: 3547 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2023-10-27
查看tqtji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 00:19
用2N的就可以了