請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 449 點
下載積分: 63411 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2025-09-27
查看yaanlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-22 11:52
答案已經在2樓有了。二線的接近開關如果是220V的串聯在電路就可以了,DC24V的藍色接0V、棕色接PLC入。三線藍色接0V、棕色接DC24V、黑色接PLC入。NPN.和PNP的區別是(NPN、-+-)(PNP是 +-+)。