有45個5.5KW一根的電熱管,電熱管是380V的,需要加熱到80度,就是空間大不然也不要這么大的功率,我看了我師父做的一個電柜,就只用了斷路器,接觸器,溫控表,這么大的功率這樣行嗎?我感覺這樣做不是很安全,請各位師父給點建議,斷路器接觸器要多大的,最好分幾組控制?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-11-15
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-16 16:32
我這裡剛好有一個跟你差不多的案例,5kw 32根。

我門的做法是,三根一組,一組一個漏電開關,一個接觸器,一個斷線保護。

不過不同公司的設計出發點不同,想要安全點,有時說白了就是加銀子。