蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-12 19:05
近一段時間總是有電機出現接地故障,具體現象是:用萬用表量電機的三相繞組AB、AC電阻值是一樣的,BC間的電阻值比其它兩相大了2歐多,ABC各相與接地端PE間的電阻值與AB、AC兩相的電阻值一樣,所以現在是電機一啟動斷路器馬上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段時間已經有三臺電出現這相的現象了請問有沒有碰到過這樣的情況呢,是什么原造成的呢?????另外電機是帶剎車的?
luochunhua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 3333 點
下載積分: 685 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2010-12-18
最后登錄: 2014-02-09
查看luochunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 08:00
先把電機負載拆了,在啟動看看三相電壓是不是平衡的,如果是平衡電源與控制都是正常的,那就要在電機上面好好檢查了,最好是先把接線柱的6個頭拆開,在測量電阻,在有搖表要一下 看看阻值,受潮也會這樣子的,烘干一下在測一下電阻值,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阮子) 熱心助人
  • 下載積分:+2(祥林嫂) 熱心助人