樓主  發表于: 2012-04-11 15:53
圖片:
我想知道這個程序的詳細解釋
有圖片可以看的。我想問下指令前為什么要加D 不加D為什么不能正確輸入。
D220 和 C237 的位置 為什么不能互換呢?
希望大俠解答。小弟感激不盡!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 16:07
1、因為該指令用于比較置位(高速計數器使用),而高速計數器都是32位的。
2、為何不能位置互換呢?原因在于該指令在手冊中明確S2必須為為C,即計數器。

多閱讀些手冊,反而進步更快。