蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

luo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 654 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-08-11
最后登錄: 2018-02-28
查看luo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-09 19:58
現在的組態是plc300和200綜合組態。300和200通過EM277通訊
plc315是主站組建8個DP從站
現在我想備份工程程序,請教應該怎樣做,才能把200里的通訊地址程序備份下來。8個從站的組態不是一樣的。
好像200里的 I/O 位要編寫個小程序和300里的對應什么的吧
luo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 654 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-08-11
最后登錄: 2018-02-28
查看luo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 02:37
謝謝指教。