我廠以前用的全自動程序,都有手動和自動之分,為了維修方便,一般都用X1點來轉換,前兩天我自已寫了一個程序,也是有手自動轉換,在電腦上模擬,檢查程序說是有雙線圈錯誤,輸出Y點沒有動作,還是在復位狀態,下載到PLC上監視也是一樣,手動和自動轉換輸出在程序中肯定是有兩個一樣的線圈的嗎,我們以前都是用一個X點常開常閉來轉換的都行,現在為什么就不行了呢,望高手指點指點。
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 763 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 7466 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 15:10
程序寫法有錯