請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲私人国产精品va| 青青视频精品观看视频| 99精品国产自在现线10页| 四虎影视884a精品国产| 无码国产伦一区二区三区视频| 欧美人成视频在线视频| 性开放的女人aaa片| 天天天狠天天碰天天爱| 午夜天堂av天堂久久久| 一本一道久久a久久精品综合| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 亚洲精品无码一区二区| 天天做天天摸天天爽天天爱 | 亚洲第一福利网站在线观看| 无码国产69精品久久久久同性| 久久精品99久久香蕉国产| a片免费视频在线观看| 国产精品美女久久久9999| 日本丰满老妇bbb| 国产亚洲精品自在久久vr| 成人美女黄网站色大免费的| 欧美性videos高清精品| 2023国产精品一卡2卡三卡4卡| 国产精品美女乱子伦高| 久久综合伊人77777| 无码av永久免费专区麻豆| 2020无码专区人妻系列日韩| 中文字幕乱码熟妇五十中出| 国产与黑人在线播放| 无码尹人久久相蕉无码| 真人无码国产作爱免费视频| 国产精品丝袜高跟鞋| 伊人色综合久久天天小片| 久久国产福利播放| 久久久久无码国产精品一区| 无码一区二区三区av免费| 在线看片免费人成视频久网下载 | 丰满少妇被猛烈进入av久久| 熟女丝袜潮喷内裤视频网站| 亚洲天堂男人影院|