請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子

    主站蜘蛛池模板: 成人午夜福利视频后入| 亚洲美免无码中文字幕在线| 激性欧美激情在线| 97久久精品无码一区二区天美| 久久婷婷丁香七月色综合| 蜜臀久久99精品久久久久久| 久青草久青草视频在线观看| 精品人妻伦一二三区久久| 国产性av在线| 又粗又硬整进去好爽视频| 最近在线更新8中文字幕免费| 亚洲精品久久久久国产| 久久人人爽人人爽人人av东京热| 日本免费一区二区三区在线播放 | 色欲色欲久久综合网| 国产免费久久精品国产传媒| 久久精品国产9久久综合| 国产成人a人亚洲精品无码| 鲁丝一区二区三区免费| 在线天堂资源www中文| 亚洲中文字幕成人无码| 在线亚洲韩国日本高清二区| 亚洲中文字幕av无码区| 中文字日产幕乱五区| 羞羞影院午夜男女爽爽免费| 国产欧美精品区一区二区三区| 亚洲精品亚洲人成人网| 视频在线+欧美十亚洲曰本| 女人与牲口性恔配视频免费| 制服丝袜美腿一区二区| 国内精品伊人久久久久妇| 9999国产精品欧美久久久久久| 欧美性猛交xxxxx按摩欧美| 国产成人午夜高潮毛片| 精品国产污污免费网站入口| 四虎国产精品免费久久久| 欧美xxxx做受视频| 福利一区二区三区视频在线观看| 人妻少妇-嫩草影院| 国产片av国语在线观看导航| 亚洲国产精品自产在线播放|