請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 精品 亚洲 无码 自拍 另类| 免费人成视频19674不收费| 综合 欧美 亚洲日本| 成年免费视频黄网站zxgk| 青青草无码免费一二三区| 国产午夜不卡av免费| 最新国产麻豆aⅴ精品无码| 人人爽人人澡人人人人妻| 成人做爰视频www| 在线天堂新版资源www在线| 亚洲欧美成人一区二区三区| 粉嫩av国产一区二区三区| 日韩精品无码人成视频手机| 国产人妖乱国产精品人妖| 青青青国产免a在线观看| 国产品无码一区二区三区在线| 亚洲国产精品无码专区| 天天躁日日躁狠狠躁性色avq| av午夜久久蜜桃传媒软件| 国产女女做受ⅹxx高潮| 中国熟妇浓毛hdsex| 国产精品久久久久久亚洲影视内衣| 天堂在线最新版资源www中文| 中文有码无码人妻在线| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 伊人色合天天久久综合网| 亚洲2022国产成人精品无码区| 亚洲精品字幕在线观看| 久久久精品成人免费看片| 美女内射毛片在线看免费人动物 | 娇妻被黑人粗大高潮白浆| 人妻系列影片无码专区| 无码中文字幕日韩专区| 欧美96在线 | 欧| 欧美 日韩 亚洲 精品二区| 国产精品无需播放器在线观看| 久久久久人妻精品一区| 亚洲中文有码字幕日本| 正在播放的国产a一片| 日本饥渴人妻欲求不满| 四虎成人精品在永久免费|