請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 23:06
作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
樓主留言:
謝謝您的建議。

現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。

主站蜘蛛池模板: 一本大道无码日韩精品影视_| 国产无遮挡18禁无码网站免费| 国产午夜精品久久精品电影| 国产精品久久人妻互换毛片| 人妻中文字幕乱人伦在线| 欧美精品一国产成人综合久久| 国产日韩成人内射视频| 性视频播放免费视频| 中文字幕亚洲乱码熟女在线萌芽| 黑人巨大跨种族video| 国产美女亚洲精品久久久| 少妇人妻偷人精品免费视频| 少妇脱了内裤让我添| 业余 自由 性别 成熟偷窥| 国产一区二区三区在线电影| 免费国产va在线观看中文字| 无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx| 亚洲中文字幕无码天然素人在线| 久久久久综合一区二区不卡| 欧美精品videosex性欧美| 97久久超碰成人精品网页| 国产成人精品日本亚洲网站| 亚洲日韩va无码中文字幕 | 天天躁日日躁狠狠躁视频2021| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 久久精品国产99国产精品| 无码专区人妻系列日韩精品少妇| 最新无码人妻在线不卡| 国语精品一区二区三区| 久久久久久成人毛片免费看| 少妇人妻14页_麻花色| 中文精品久久久久鬼色| 人妻系列无码专区久久五月天 | 国产成人福利在线视频播放下载| 国产精品欧美亚洲韩国日本久久| 美女啪啪网站又黄又免费| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 丁香五月亚洲综合在线| 亚洲精品岛国片在线观看| 黄 色 成 年 人免费观看| 日韩av无码中文无码不卡电影|