求教精通PT100的朋友,2線制的PT100如何與三菱的4AD-PT連接?謝謝!
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-09 11:12
兩線制和三線制的一樣,三線制多一個線,是補償電阻,把兩根線并一起,接到模塊上