蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-11-07
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-07 19:22
我在家時,自己做過溫度的PID控制,找了個熱得快+西門子224晶體管輸出的+固態繼電器,自己做實驗沒有問題。
最近想學學恒壓供水的PID實驗,現在硬件有CPU224+EM235+變頻器+壓力傳感器,東西是都齊了,具體怎么來做呢?沒有水泵啊。大家看想做類似的實驗,有沒有好的辦法模擬一下也行。
模擬出一個場景來,類似于恒壓供水,大家有好的辦法嗎?

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 21:22
像樓主那樣用壓力傳感器反饋的方法好,這樣精度高,方便PID的自整定!
還有人家不用壓力變送器的,用遠傳壓力表的,這個控制壓力不穩定的,效果差,但是便宜。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-09 13:41
怎么把簡單的問題復雜化了,鉆牛角尖了。我設定一個壓力值比如50MPa,然后我開機自鎮定,自動計算PID值,這樣如果變頻器輸出頻率控制壓力一直在50MPa的附近,那么這個效果就是好的,相反效果就是不好。
你手動給它10mA干什么,10mA時一定會是50MPa嗎?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-09 21:51
買個氬弧焊機上的冷卻水泵,8W功率,很小的,220V電源,應該很便宜。你不是有壓力傳感器嗎?用這個反饋壓力給變頻器,然后變頻器自動調節啊。