新買一條S7-200編程線,電腦與CPU通信時能讀出地址,但識別不出CPU型號,顯示UNKNOW,請教一下高手是什么問題?
tongsuiquan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tongsuiquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-12 12:13
如果你用的是CPU 224cn,用中文版試一下,如果用的是CPU 224XP,用英文版試一下,注意要及時更新你的S7-200PLC軟件,我以前也遇到類似問題,后來換了軟件解決了!