小弟新手,最近在編寫某個程序中用到IL ILC指令編寫手動/自動工藝,但是我在這段IL ILC中用到KEEP 和SET指令,可是在調試過程中發現,IL ILC指令的KEEP SET指令在我切換IL ILC過程中保持最后的輸出狀態,導致手動/自動時程序混亂,請問下有沒有什么好辦法可以讓我在滿足IL時輸出IL,ILC中間程序,不滿足IL時,IL ILC中間的輸出都斷開?謝謝大家了
xinnv
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2016-10-11
查看xinnv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-18 10:32
輸出取反?做個輸出,然后用NOT該輸出標記再輸出一次不就行了,非要那么麻煩么?