CP1E的PID自整定功能,感覺不好用。啟動自整定后,PID輸出停止。并且需要更改溫度反饋值讓其在設定溫度范圍上下振蕩2-3次,但是 上的話2-3°可以,下低于設定溫度2-3度,其是不會動作的。需要低于設定溫度十幾度才能動作。這樣的話整定出來的數值不準確。 各位老師有什么好的建議么?


znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-06 13:06
PID自整定中,溫度反饋值是由實測的溫度值得到,不應人為去更改它。即在自整定時,控制改成開關控制,加熱到設定溫度后,停止加熱,自然冷卻到一定溫度后,再次加熱,從加熱-冷卻-加熱過程中,取得加熱部件的熱慣性值來確定P,I,D值。
一般不需要人為干涉,自整定的參數完全可用。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-07 17:14
可將整定溫度適當提高些,例如55度。實際工作溫度與整定溫度相差10度對P I D參數影響不大。