問題請教,本公司有臺設備日本進口的,GOT970操作顯示為英文,可是讀出畫面后為什么在電腦上既有英文又有日文呢?怎樣處理?謝謝!
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 15:36
這是使用了三菱觸摸屏的語言切換功能。看下在“系統設置”中的“語言切換”里面設置的是什么軟元件。然后再查找GOT或者PLC中在何處使用了此軟元件。