樓主  發表于: 2012-01-01 13:25
我公司新做一設備:需要完成20個動作才完成一個產品。如果執行到第15個動作時出現故障而停機,如何實現再運行時還是從第15個動作開始,而不是從頭開始。該系統有4套伺服,如何在設備因故障而停機時暫停脈沖輸出,正常運行時再接著輸出剩下脈沖。謝謝大家!(不要求斷電重新開機還執行剩下動作和輸出剩下脈沖)
wushuliang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 140 點
下載積分: 416 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-11-30
最后登錄: 2024-03-14
查看wushuliang9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-03 16:11
看看手冊,M8040是在步進指令中禁止轉移即當M8040為ON時不會下一個狀態,但被激活的當前狀態還是運行的,能暫停嗎?
M8040 和M8034一起用才行!!!!