蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

dujianjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 379 點
下載積分: 697 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2025-11-26
查看dujianjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-09 13:30
我剛學習西門子不久,現在手頭上有一個S7200 CPU222CN 和一個模擬量模塊EM235 ,現在想學習使用模擬量,不知道程序怎么編?希望得到這方面的高手指教!或能夠提供這方面的編程實例學習一下,先謝謝了!手上有一個PT100的熱電阻,可不可以直接接EM235模塊?
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 444 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-11-03
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-09 13:33
最簡單的就是使用MOV指令,比如MOV AIW0 VW0  含義是指將EM235的第一個模擬量通道經過AD轉換之后的數值送到VW0中。

不要將PT100的熱電阻接入EM235,熱電阻有專用的熱電阻輸入模塊。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 444 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-11-03
查看以恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-09 21:57
看樣子我的語句白寫了。

簡單明了,難道還有比我寫的還好的例子?還是你根本不懂西門子的基本指令?
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com