各位工友,都知道電源并聯使用,等于增大了電源容量,串聯使用等于提高電壓。請問PLC為什么不能并聯。
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2025-08-05
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-25 16:02
1. PLC電源正常有2路電壓: CPU供電一般供電是5V. 通常輸入電壓為24V.
2. PLC電源供電,保護回路比較靈敏。稍微有點短路或漏電,就會立即自動保護,不會應外部硬件燒壞,導致故障范圍擴大
3. 通常用的24V電源,理論上是可以并網的,容量增大,但故障回路風險系數也就會增大較多。所以一般(直流)供電要求較高場合,不會采用并網供電
4.實際許多場合下,模塊本身已經有24V電源,但用戶還是并聯了其他24V電源,往往由于接地效果不好或根本未接地,而造成電壓差(并網后電壓>24V),燒壞設備(如變頻器,伺服控制器等)。