在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 87341 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-08-13
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 87341 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-08-13
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 乱码丰满人妻一二三区| 不卡无码人妻一区二区| 久久亚洲国产精品五月天婷| 在线视频国产网址你懂的| 天下第一社区视频www日本| 久久国产热这里只有精品| 欧美最猛黑人xxxx| 精品国产美女福到在线不卡| 亚洲中文字幕久久无码精品| 欧洲乱码伦视频免费| 国产videossex精品| 爽爽精品dvd蜜桃成熟时电影院| 久久精品66免费99精品| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 亚洲国产精品成人一区二区在线 | 精品无码久久久久久久久| 日本一上一下爱爱免费| 又粗又大又硬又长又爽| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 夜夜春亚洲嫩草影院| 免费永久看黄神器无码软件| 欧美疯狂xxxxxbbbbb| 18禁美女黄网站色大片免费看| 色欲综合视频天天天综合网站| 99精品偷自拍| 亚洲性久久久影院| 无码成人网站视频免费看| 国产精品无码dvd在线观看| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 麻豆最新国产av原创精品| 好吊妞视频这里有精品| 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 成人午夜免费无码区| 中文字幕无线码蘑菇视频| 国产大片黄在线观看私人影院| 人妻少妇精品一区二区三区| 少妇又爽又刺激视频| 无码福利在线观看1000集| 亚洲va中文字幕无码久久不卡 | 日日摸夜夜爽无码毛片精选|