804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
|
圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC 可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了 很是郁悶 打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能 說明下 我用的是60點的主機 因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠 信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大 大家說說我該怎么辦啊 |
|---|---|
|
|
|
pihailin
活到老學到老
級別: 家園常客
|
樓主 好像電流的大小是取決負載的電阻和電源本身功率大小無關吧,照你這么說如果我們的工業用電原來用50KW變壓器后來換成100KW那么你家電器會不會用電量增加電器會不會全部燒壞呢?不可能吧? PLC內部光耦串有一個限流電阻,光耦電流超過20MA就會燒壞一般電流限定在5MA左右。造成輸入點燒壞是因為你的穩壓電源可能電壓超高,或者是有高電壓傳入引起。只有電壓超高光耦過電流才會燒壞。檢查檢查吧樓主留言:謝謝 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |