我做了一套系統組態王,有的是信捷plc,有100只用485并聯在一起,有一個問題請教大家,控制速度太遲鈍,請問有什么好辦法加速嗎?謝謝大家
博采眾家之長,學無止境!技術水平提高之速度莫快過于大家的相互探討和學習。鑫創科技
自動化工程有限公司與您同行!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-19 10:50
T-BOX工業以太網模塊用上就可以解決了。當然你的數據最終要到一個PLC中,統一與組態王交換數據,否則組態王處理通訊數據夠慢的