蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-10-14
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-14 22:29
圖片:
調試FX1N-1DA模塊,模擬量輸出0-10V電壓,調節變頻器的頻率,觸摸屏數據設置類型4位數,小數點后有兩位數,即可以設定出35.45HZ的效果,可以和變頻器的窗口顯示一致,但
實際情況是觸摸屏設置25.00HZ。模塊輸出電壓為5V,但變頻器窗口顯示頻率為24.48HZ。
后來把變頻器的P125(三菱FR-D720系列)參數修過,才搞定
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-10-14
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 22:35
我推算的過程是50HZ等于4000,那么觸摸屏有四位數即5000等于400000,兩者的比例系數為80,觸摸屏上設定值乘以80,在除以100(小數點問題)得出的值為模擬量輸出值,但始終沒有問題也不知處在哪里