蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

k歌之王
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看k歌之王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-06 14:15
我在PID的EN端接了個斷電延時定時器的常開點。在線監控時發現在常開點閉合且反饋和給定都有的情況下,PID不執行!不管偏差是多少PID輸出都為0。
之后我去掉這個了這個常開點,直接用SM0.0,這時PID正常執行。

疑問:為什么定時器常開點已經閉合但PID就不執行呢?  理論上講應該跟直接接SM0.0一樣 啊!望高手指點!!!
gaohongjin52
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaohongjin52的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 14:49
規定的那部分各位大俠能否給出來,俺也看看