臺達VFD-B 380V 0.75KW  想在家接單相220V電先把參數調好,可不可以
feiniao355
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 292 點
下載積分: 517 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2019-09-20
查看feiniao355的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 19:20
謝謝樓上,關鍵沒變壓器,如果是單相變壓器,變頻器報缺相不知道能不能設參數
feiniao355
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 292 點
下載積分: 517 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2019-09-20
查看feiniao355的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-26 09:54
7樓的說法正確,今天找了個小變壓器,220變110的,反過了接變壓器發熱,后來找個可調電阻接在220V端,問題解決,接變頻器R和T不帶負載給啟動信號還有輸出,沒有任何報錯