蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

smallluobo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看smallluobo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-26 19:47
一臺空調(380V)接在空開上,正在使用!
現有繼電器一個,傳感器一個
此時傳感器接到信號:
便會輸出一副無源觸點,或有源24伏(直流),此時如何用上述東西,怎么使空調停止工作!


我是個新手,麻煩講,詳細點![/