樓主  發表于: 2008-04-26 19:47
一臺空調(380V)接在空開上,正在使用!
現有繼電器一個,傳感器一個
此時傳感器接到信號:
便會輸出一副無源觸點,或有源24伏(直流),此時如何用上述東西,怎么使空調停止工作!


我是個新手,麻煩講,詳細點![/
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 504 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-28 13:32
圖片:
圖片:
把中間繼電器的常閉點串在操作回路里。你還可再加一塊溫度顯示儀表,溫度達到設定值時11,12

高溫報警觸點閉合。KA得電,斷開串在操作回路里的KA常閉觸點。空調就自動停止了。