蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

dacy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 468 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2012-11-09
查看dacy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 20:55
請問下各位,我用三菱 QJ71C24N 和富士溫控表進行RS485通訊 用input 和output進行命令 接收和發送 富士PXR系列溫控表我以前用上位機做過通訊的 我就是將上位機發送的報文格式,然后將其中發送到串口的字符串照搬到PLC中的output命令作為發送。 問題:我收到的數據竟然就是我發送的指令 一模一樣 而且模塊指示燈一直都是收和發同時亮燈,求高手幫忙。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-22 08:45
單向車道,雙向行駛時需要有個指揮調度一下!
樓主留言:
那請問,該如何調度,請給個提示或者建議,本人初次做通信跟別的儀表,謝謝了
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-25 08:57
1、接收不要長期待命
2、發送完畢后,清除緩存,再觸發接受
3、接收完畢后,保存數據,再清除緩存,待命
樓主留言:
發了個程序到你的sina郵箱,能麻煩幫我看看不,謝謝了
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-28 10:53
抱歉!我很少看郵箱。
如果是我,我會將接受代碼計數加長到二者之和(發送和接收的),也許更多!先看看能接收什么!再來看看如何做。
不出意外,接收的將會是發送的+應答的

這方法也許最好理解!
樓主留言:
謝謝你的建議,還是不行,只能接受到自身的。奇怪了,一樣的字符串,PC機可以,PLC就是不行。失望小鬼子的玩意。