我有一臺三菱F470變頻器控制補水泵,管路上接有遠傳壓力表(400歐),反饋給變頻器,接在2.5.10端子上。現在情況是壓力穩定在3.6MPa,頻率40HZ,頻率能隨壓力變化,但是我想讓壓力穩定在4.0MPa,也就是頻率在45HZ左右,參數Pr128-Pr133之間的都調試了,沒有效果,請問高手怎樣解決?
說的有點啰嗦,是不是三菱變頻器外接的阻值應是1K歐?那么400歐的表怎樣調整參數?
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2025-11-19
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 18:24
調節你的遠傳壓力表是壓力變為4.0MPa不就可以了嗎。