蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

藍雪兒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看藍雪兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-19 14:04
西門子S7-200擴展數字量模塊的編程地址是怎樣的,比如說CPU本身帶有24個輸入點,再擴展一個數字量模塊,它的輸入點地址是不是從I3.0開始?多謝!
saniya
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2025-07-04
查看saniya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 18:16
0.0到0.7為一個字節
1.0到1.7為一個字節
2.0到2.7為一個字節
如果CPU為10個點的輸入,那就是0.0到0.7       1.0到1.1      繼續加的模塊就為2.0開始
你說的24個點的CPU應該為0.0到0.7       1.0到1.7       2.0到2.7 共24個點繼續加的擴展模塊的地址應該為3.0開始