GT1565 觸摸屏上那個DSUB9()的頭 要買那種線連接三菱FX 或者A的PLC 啊?

買了GT01-C30R4-25P 發現連接觸摸屏那頭是公的和觸摸屏上是一樣的不能插 。去奸商那里換,奸商說不能直接換母頭的 ,換了條編程線SC-09說直接能用。

回來發現還是通訊錯誤。。。。難道gt1565的那個公頭只能用RS422轉換單元 GT15-RS2T4-9P 或者25P 轉了連接PLC ?

還是我用SC-09 連接需要設置什么?
ningxinzpx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 172 點
下載積分: 454 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2023-04-23
查看ningxinzpx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 12:36
看看電腦-設備管理器中 的COM口,然后再三菱軟件中選對應的COM口試試。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-20 13:10
GT15系列觸摸屏的設計非常不好,因為沒有自帶422接口。
如果你與FX連接,比較好的辦法是這樣,PLC上裝一個232BD,然后用一根FX-232CAB-1連接屏到BD。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
caicaiwstc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 122 點
下載積分: 543 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2013-04-11
查看caicaiwstc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-20 14:03
謝謝版主的解答
如果A 系列怎么辦呢?一定要配GT15-RS2T4-25p ?
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 813 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-09 14:23
謝謝版主的解答