蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

有夢就跑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 145 點
下載積分: 611 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2025-08-20
查看有夢就跑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-16 21:49
各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 22:25
編碼器是用的開關電源吧?用PLC自身的24V電源。或是把開關電源的0V與PLC輸入端的COM短接起來。
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-19 15:02
引用
引用第12樓回憶依然最美于2011-11-18 17:38發表的  :
樓上,就是按你的說法接上線能計數才怪,三菱PLC一般都是NPN輸入的,即輸入低電平有效,外接電源的負極與PLC的COM連接是不起作用滴,要想解決問題,樓主必須先確認編碼器的工作電壓,輸出方式,參數符合要求的話,就把外接電源的正極接到PLC的24V端子,PLC的com端懸空,把A相或B相信號接入PLC!

按照12樓的說法其實編碼器就是用的PLC的24V電源,這時候還用外接電源不是多此一舉。支持11樓的說法。外接電源的負極與PLC的COM連接是為讓X0與COM形成回路,即輸入脈沖有效。當然,確認編碼器的工作電壓,輸出方式是必須的。
[ 此帖被358273433在2011-11-19 15:14重新編輯 ]