我廠供氣用的加壓風機是用富士P11S系列,功率200KW的變頻啟動,最近一段時間總是莫名其妙自動降低運行頻率
甚至有幾次直接頻率歸零了,但是經檢查運行信號正常輸出,只是頻率為零,也沒有報警。參數什么的都檢查過多次,沒有問題~
外部控制線路什么的都重新換了屏蔽線,仍然沒有效果!是在是沒有辦法了,求諸位大俠指點!!!!
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2025-06-19
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 08:46
控制頻率是用面板控制還是信號回饋變頻?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2025-06-19
查看momo0720的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-15 14:17
先改用面板控制看看
別讓回饋信號控制
看這樣變頻器會不會正常
如果正常的話
應該就是回饋信號的問題了
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog