描述:連線方法1
圖片:
描述:連線方法2
圖片:
上位機與儀表通訊RS485連線的問題,如圖1和2,兩種方法的區別是儀表之間的RS485通訊連線,兩種方法選擇哪種好,發表下意見
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2025-08-05
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 16:56
RS485所有的從站全部為并聯的,你的兩種畫法沒有任何實際意義。功能基本一樣。主要的是,你需要考慮通訊線的長度,中間可以適當增加RS485信號發大器,效果會更好!