蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小彭
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小彭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 20:16
16臺伺服馬達共88KW用多少平方的電源線,共多少電流,為什麼進線只用了16平方的線可以用,求解,謝謝...
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 21:57
這是暫載率的問題。
雖然總功率你加起來88KW,但實際上設備在同一時刻用上的電機不會16臺,譬如說有5臺(已經很多了),那么此時的功率才多少?估計就25KW,電流估計50A,你看16的線夠不夠?即使你有可能16臺同時做,但這個時間肯定也是非常短的,短到電線來不及發熱。
相關知識你可以翻看工廠供電這本書。
簽名無效了,麻雀不見了!