蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9655 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-12
查看天空流星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-07 13:45
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速,
不知道能不能做,能不能達到節電的目的,
空壓機是螺桿式的
請各位能給點意見
cs_luo
!!!!!!!!!!!!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2025-12-07
查看cs_luo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 15:35
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速,
不知道能不能做,能不能達到節電的目的,
空壓機是螺桿式的
首先樓主的實際用氣量大于空壓機產氣量,也就是說如果你得供氣量負載穩定的話,你的空壓機是會一直在滿負載工作狀態,基本上很少會有壓力到達的機會的。那么這個狀態下加變頻器節能沒有什么效果的。只會增加的成本。
    如果你的需要氣量小于空壓機的產量30%以上考慮增加變頻器節能才有適合經濟價值。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(king125) 熱心助人
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人
  • 電控技術服務