欧美 日韩 国产 成人 在线观看丨欧美综合自拍亚洲综合图丨3d动漫精品啪啪一区二区中丨人妻无码一区二区不卡无码av丨日躁夜躁狠狠躁2001

conchnit
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conchnit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-01 19:38
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
丁工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 191 點
下載積分: 713 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-02-19
查看丁工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 23:12
是工控人的會員,這樣的問題問的太不貼合實際了。帶開關的插座都是一個觸點的,有的是開關插座一體的,有的是分開的。也就是說用開關控制L線就非常好了,這完全符合電氣安全規程的做法。如果接反了,也不沒有什么不足的,只是給檢修插座外的用電器帶來不便,但完全可以將插座線拔出來啊。其余問題就是電氣常識問題了。
電氣愛好者

主站蜘蛛池模板: 欧美天天拍在线视频| 亚洲色无码专区在线观看| 国产精品久久久久久超碰| 久久精品国产亚洲77777| 99re久久资源最新地址| 成年男人裸j网站| 香蕉av福利精品导航| 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 131美女爱做视频免费| 欧洲亚洲精品久久久久| 亚洲国产成人片在线观看| 日本一丰满一bbw| 国产aⅴ爽av久久久久久| 最近中文av字幕在线中文| 免费播放婬乱男女婬视频国产| av色综合久久天堂av色综合在| 亚洲欧洲日产国码高潮αv| 中国xxx农村性视频| 国产精品久久一区二区三区| 国产精品久久久久影院色| 日韩人妻少妇一区二区三区| 中文无码伦av中文字幕在线| av片在线播放| 久在线观看福利视频| 秋霞av无码观看一区二区三区 | 久久不见久久见免费影院视频| 中文在线天堂网www| 国产玉足脚交极品在线播放| 国产精品va在线播放| 欧美牲交a欧美牲交vdo18| 久久无码字幕中文久久无码| 亚洲国产婷婷六月丁香| 国产偷抇久久精品a片蜜臀av| 亚洲色偷偷男人的天堂| 免费国产高清毛不卡片基地| 精品无码一区二区三区| 女人色极品影院| 99国产精品久久久久久久成人热 | 久久er99热精品一区二区| 狂野欧美性猛xxxx乱大交| 亚洲男人的天堂在线va|