蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

34286051
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看34286051的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-31 22:49
公司有一臺三菱FX1S-30MR的機器和威綸通的觸摸屏通訊不上,經檢測是PLC的通訊問題,機器上電后電源燈和對應輸入點的指示燈亮。
現在是否可以增加擴展通信模塊來解決~~請列舉型號   謝謝!!!     主要是希望能通過編程電纜與電腦向連接。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 00:28
FS1S好像沒有擴展能力哦
自己的事情自己做.