公司有一臺三菱FX1S-30MR的機器和威綸通的觸摸屏通訊不上,經檢測是PLC的通訊問題,機器上電后電源燈和對應輸入點的指示燈亮。
現在是否可以增加擴展通信模塊來解決~~請列舉型號   謝謝!!!     主要是希望能通過編程電纜與電腦向連接。
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2025-08-05
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-26 15:02
如果是PLC編程口壞了,那就只有去修了。你用232/422/485 BD也是要去先修改程序的。