蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ffc0088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 124 點
下載積分: 801 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2012-10-07
查看ffc0088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-28 20:13
現有2臺老款FR-520變頻器分別控制2臺電機運行,例如正常情況下控制A電機運轉的變頻器顯示的頻率為50HZ,當切換至B電機運行時要求控制B 電機的變頻器顯示的頻率也應該是50HZ,再切換A/B電機運行時兩臺電機的轉速必須一致,不然設備不能正常工作。現在出現的問題是:無論是A切換至B還是B切換至A,兩臺電機的轉速剛好差一倍(一臺頻率為50HZ,另外一臺為25HZ)求高手講解!
daquanyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 188 點
下載積分: 542 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2022-03-12
查看daquanyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-30 20:19
同意4樓說法