蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2025-11-06
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-28 11:04
現在我一三凌伺服控制器MR-J2S-10B的 用FX1S-MT PLC控制,不知道CN1A   CN1B兩個端子上那幾根線要接,請求各位幫助
[ 此帖被王春杰在2011-10-29 10:18重新編輯 ]
wei010813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wei010813的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-28 11:22
圖片:
看手冊。。。。基本的伺服開啟,,,什么的信號肯定是要的,,算了給你個三菱伺服的電路圖吧,自己對著說明再看。。
你也可以不接CN接頭,,可以試運行,,,就是純手動,,,看說明書,,試運行那章。。。。。。有問題再問我吧,QQ343418381
wei010813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wei010813的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-28 12:38
伺服開啟要接的。。這個事必須的。。。脈沖控制的話,,脈沖輸入要接。