有一臺設備,傳動由3只三菱伺服電機,跟隨主電機作同步運行.其中一只的編碼器出現故障,伺服控制器報警停機,控制器的型號為三菱MR-J2S-200A.該控制器為速度控制模式,速度指令為外部10V模擬電壓.編碼器反饋給伺服控制器,以提高速度的同步精度.考慮到該機器不需要太高 的精度,拆掉編碼器,讓伺服控制器作開環運行也沒有什么大礙.本人水平有限,不知道更改控制器的哪一個參數,可以讓伺服控制器不用編碼器,像普通變頻器一樣作開環運行?或者用什么其它的方法?只要讓電機運轉就行.
非常急啊,在線等解決.
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-09
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 12:04
沒有編碼器運行的伺服系統  ??  沒見過