蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-24 11:48
PNP輸出線和負極之間串一個24VDC的繼電器,再引一負極線通過繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,原正極和負極照樣接。輸出線接到PLC輸入點,該點就亮,但傳感器沒有碰金屬體,(即使傳感器碰到金屬,該點沒有變化,還是亮)這是為什么,該如何做了?謝謝各位高手指點。
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 12:31
首先確定PLC用負極做信號可以嗎?   日系和歐系的PLC是不一樣的。

你的信號是中繼控制的,中繼動作了嗎?

如果沒動作 但PLC有信號 那就要檢查線路 和輸入點有沒有問題了。

如果有動作就要檢查中繼的電源哪來的。