PNP輸出線和負極之間串一個24VDC的繼電器,再引一負極線通過繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,原正極和負極照樣接。輸出線接到PLC輸入點,該點就亮,但傳感器沒有碰金屬體,(即使傳感器碰到金屬,該點沒有變化,還是亮)這是為什么,該如何做了?謝謝各位高手指點。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-10-24 15:37
這很正常啊,NPN是常開的啊,但改成PNP的就是常閉型的了,當然燈一直是亮的啊!!!!
工控基礎(chǔ)不是扎實。