我用PLC的AD模塊將4-20mA信號采集到數據寄存器D0中,
再用VB編寫上位機軟件,和PLC通信,讀取D0數據,可顯示的是數字值,如何才能在上位機中顯示采集的模擬量的值。
例如,AD模塊采集8mA電流,在上位機中顯示8 ;  12mA電流 ,顯示12
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2025-09-20
查看andy陳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 22:02
VB的程序中可以有個變比來實現的,比如4-20mA對應采集到數值時4000-20000很簡單變比為0.001在VB中可以顯示為4-20,中間數值由你的采集模塊定只要知道范圍的話就可以用變比來對應